перестал работать свет

Автор Степан, 21 января 2019, 14:50:24

« назад - далее »

0 Пользователи и 1 гость просматривают эту тему.

СтепанTopic starter

Один из светильников перестал работать, установлена ЭПРА PHILIPS HF-P 2 24-39 TL5 HO II 2х24/39W, две лампы Т5 39W.
В один момент, стал гаснуть при включении, т.е. запуск, горит секунду и вырубается. Все контакты, разъёмы проверил. Может кто сталкивался, это не ЭПРА случайно приехала ?

левша

Андрей Николаевич

СтепанTopic starter

подумал, что может лампа сгоревшая может быть причиной, не специалист я )
т.к. даже не успеваю увидеть толком как свет загорается

Батя

Вынь лампы и мультиметром померь сопротивление нитей накалов. Если лампы целые, то ЭПРА меняй.
Всё что невозможно, можно сделать возможным, если сделать невозможной  возможность невозможного.

amu2000

Иногда целостность нитей накала можно увидеть, существует около цоколей узенький участок стекла не покрытый люминофором.
Но лучше
ЦитироватьВынь лампы и мультиметром померь сопротивление нитей накалов
Аква 70 литров.
amu-ortpc@mail.ru

Александр1961

Гаснут обе лампы или одна из них?
Хотя, очень похоже, что навернулся ЭПРА.
Кстати, дома у вас напряжение не подсело? А то как холода, все начинают тыкать импортные обогреватели в нашу сеть, а она на них нерассчитана.
У меня как-то ЭПРА погорел, когда напряжение в сети достаточно сильно упало. Не смогло нужную мощность отдать...

СтепанTopic starter

Обе загораются и обе сразу гаснут. С напряжением вроде проблем не замечено, всё работает исправно. Чтож, будем тогда проверять лампы для начала, параллельно в поиске новой ЭПРА

Den79

А ламп запасных нет что ли?

Вячеслав

Цитата: Степан от 22 января 2019, 09:44:38параллельно в поиске новой ЭПРА
новую можешь не искать. Их перестали завозить в Самару,

Александр_К

#9
Цитата: Степан от 22 января 2019, 09:44:38Обе загораются и обе сразу гаснут
если ЭПРА нормальные,то похоже срабатывает защита ИМХО.судя по симптомам нити ламп целые,но все равно лампы под замену.если ЭПРА умер-ничево бы не вспыхивало.концы ламп почернели?

Den79

#10

Цитата: Вячеслав от 22 января 2019, 12:26:05
новую можешь не искать. Их перестали завозить в Самару,


На Т5 и Т8 разные ЭПРА? А так вот в ЭТМ есть диммируемые, правда ценник... https://www.etm.ru/cat/nn/6018310/

левша

В Леруя Мерлене  https://samara.leroymerlin.ru/product/epra-dlya-lamp-tdm-14389580/ пишут что в наличии  на Дыбенко 51шт. Также можно на птичке наити на втором этаже тк.
Андрей Николаевич

vlad50


Александр_К

про братьев коростелевых 3 можно забыть-для нас там мало что

Александр1961

Пробегал вчерась мимо "Вольтмастера", есть приятной наружности достаточно компактные светодиодные прожектора, начиная с 10 Вт, по цене рублей от 300, и забавная светодиодная лампа в патрон Е27 на 10(?) Вт по цене рублей 700-800. Поскольку пробегал быстро да и продавца в отделе не было, бОльших подробностей не запомнил.

СтепанTopic starter

Коллеги, не прошло и полугода
закуплены новая ЭПРА, лампы, патроны. Всё собрано перед установкой и не работает. Не первый раз делаю, но что-то пошло не так. Подключение вполне стандартное. Фото прилагаю, на сколько возможно показать. откуда начать копать? вечером на всякий на старых рабочих лампах попробую, вдруг лампы новые нерабочие оказались

Сергей управа!!

Вроде не правильно  подключён



Сделал добро — отойди на безопасное расстояние. Чтобы ударной волной благодарности не зацепило.)))

Сергей управа!!

Контакт под #2 заземление
Сделал добро — отойди на безопасное расстояние. Чтобы ударной волной благодарности не зацепило.)))

СтепанTopic starter

получается 1,3 - фаза, 2 - земля

Сергей управа!!

Сделал добро — отойди на безопасное расстояние. Чтобы ударной волной благодарности не зацепило.)))

СтепанTopic starter


Сергей управа!!

Сделал добро — отойди на безопасное расстояние. Чтобы ударной волной благодарности не зацепило.)))

🡱 🡳